Deshalb muss hier auch der Heizwert von Heizungsanlageninput 10,0 auf Heizungsanlagenoutput 8,3 angepasst werden.
Ich habe mir die Bilder einmal angesehen, soweit ich alles erkennen konnte, hast du einen gravierenden Fehler eingestellt. Wie das geändert werden kann weiß ich nicht, da bitte einmal ansehen.
Bei der Übersicht hast du die Formel für Warmwasserberechnung 2 gewählt, dass ist diese, wenn kein Wärmemengenzähler Warmwasser vorhanden ist, es wird dir sogar ein Hinweis angezeigt, dass ab dem 31.12.13 einer eingebaut sein muss.
Dann sehe ich in einer Einstellung, dass du für Warmwasser einen Wärmemengenzähler hast(!). Nun entscheide, was korrekt ist, denn mit dieser Konstellation müssen Fehler auftreten.
Du hast in diesem Zuge angegeben, dass die Temperatur an der Heizung für Warmwasser auf 40°C eingestellt ist. Das ist eindeutig zu wenig, du solltest dir überlegen, diese besser auf 60°C zu stellen. Denn ein positiver Nebeneffekt ist, dass weniger Legionellen für das Warmwasser "Platz" finden.
Die 8,3 für Heizöl würde ich auf die allgemein gängige 10 setzen.
Melde dich, wenn es nach dieser Änderung doch noch eine plausible Abrechnung rauskommt!