Guten Morgen,
ich bin gerade dabei mir die Testversion von Buhl Hausverwalter anzuschauen. Dazu habe ich Daten der letztjährigen Abrechnungsperiode erfasst. Aktuell habe ich ein Problem bei der Berechnung des Warmwasserkostenanteils.
1. Der Anteil der Warmwasseraufbereitung (Aw) an den Heizkosten ist bei der Software anders als bei meinem bisherigen Abrechner (Techem). Offenbar werden hier zwei verschiedene Formeln genutzt:
Formel:
Buhl Hausverwalter: Wärmemenge für die Warmwasseraufbereitung / Insgesamt verbrauchte Wärmemenge x 100 %
Techem: Wärmemenge für die Warmwasseraufbereitung * 100 / ( Insgesamt verbrauchte Wärmemenge * Wirkungsgrad / 100 )
Berechnung mit Werten:
Buhl Hausverwalter: 10274,00 kWh / 63871,50 kWh * 100 % = 0,16085 = 16,0854 %
Techem: 10274 kWh * 100 / ( 63871,50 kWh * 75 / 100 ) = 21,447 %
Das ist ein Unterschied von ca. 5%. Gibt es hier verschiedene Ansätze, um den Warmwasserkostenanteil zu berechnen?
Besten Dank und Gruß,
Otto